Senna je napisao:
Koliko ja znam, niko kod kablova ne definiše prečnik, nego uvijek pp. Prilikom uključivnja povuče 50% više struje, zato mora veći kabal, pogotovo ako je motor u pitanju što ja uporno pitam. 6 kvadrata ti je minimum, ali ja bih stavio 10. kabal od 5 kvadrata ne postoji koliko ja znam.
Da. 5 kvadrata je minimum minimuma i to sto je ispao rezultat, naravno da je bolje sto veci presjek jer je otpornost manja. Alternativno tome je smanjiti duzinu kabla. Sto se tice presjeka on je u prvim postovima pisao 2,5mm umjesto 2,5mm2 pa sam zato pitao da slucajno nije precnik jer nije bilo onoga "na kvadrat".
RSboljaPolovinaBiH je napisao:
imam neke radove koji ce potrajati tokom zime, a imam na raspolaganju vig meltove trofazne grijalice od 7.5kW i 10.5kW... to je najjaci od uredjaja koji bi se ponekad ukljucivao...
Da, znaci u pitanju su termicki potrosaci. Samo gledaj da opterecenje faza bude podjednako dakle kad ukljucujes da ukljucujes sva tri grijna tijela na razlicitim fazama odjednom, iako bi dobro za svaki slucaj da i nula bude istog presjeka u slucaju neravnomjernog opterecenja ili pregaranja jedne od grijalica da struja ima kud oticati. I za tu duzinu minimum 6mm2 presjeka, a ako mijenjas duzinu izracunas po gore navedenom primjeru i gledas da pad napona ne prelazi 5%, a pozeljno je ne preko 3% ako radi duze vrijeme.